DRR450

DRR450

DRR450-12A-T128

1 Entrée analogique + 1 Digital PNP 5V + 1 Digital PNP 24 VDC auxiliaire + RS485 + TA / Alim 24 VDC

Plus de détails

Demande de devis

Fiche technique

En savoir plus

Régulateur de température PID DRR450 

PID thermorégulateur intégré dans le module SSR pour les systèmes multi-zones

Le thermorégulateur DRR450 est conçu pour la régulation de la température sur les systèmes multi-zones avec la norme de communication RS485 et le protocole Modbus RTU / Slave.

Il se caractérise par des dimensions extrêmement compactes et une connexion directe enfichable avec le module monophasé SSR, ce qui réduit les temps de câblage et les coûts.

L'intégration du transformateur ampérométrique (TA) dans le contrôleur permet de surveiller le courant de charge et de gérer l'alarme relative.

En plus de la sortie de commande SSR, une deuxième sortie numérique programmable est disponible sur le contrôleur pour les fonctions PID à chaud ou une alarme.

Pour la surveillance et le contrôle de systèmes jusqu'à 150 unités DRR450, Pixsys a implémenté l'application  exécutable SupervisorDRR450  exécutable sur les PC industriels TD850 / TD900  créée par Pixsys.

Le système peut être appliqué dans de nombreux domaines tels que l' extrusion plastique, l' emballage , les fours et les sécheuses, et en général dans les installations de traitement thermique à plusieurs zones .

Facilité d'utilisation, support médiatique et traçabilité

Nous fournissons une  assistance aux contrôleurs PID  concernant leur installation, leur programmation et leur fonctionnement.

La programmation du contrôleur PID DRR450 est prise en charge par le logiciel de paramétrage LABSOFTVIEW.

Ils sont disponibles dans la chaîne vidéo YouTube  sur les fonctions de l'application SupervisorDRR450.

Comme pour toute la gamme des produits PIXSYS, grâce au code QR, la traçabilité des produits est garantie tout au long de son cycle de vie; L'accès à l'information en ligne et la documentation est également disponible sur mobile en lisant le CODE QR qui se réfère aux spécifications du produit et aux conditions de garantie.

DRR 450

Branchement DRR450


Caractéristiques principales

Boîte
  • Série Module 22,5mm Montage sur rail DIN ESCducts ENCH005
Source de courant
  • 24 VCC ± 10% (galvaniquement isolé de RS485 et entrée)
Consommation
  • 1 VA
Des conditions de fonctionnement
  • Température 0-45 ° C, humidité 35..95 uR% (sans condensation)
Matériel
  • Boîte: polycarbonate V0
Poids
  • Environ. 75 g
Scellage
  • Blocs de boîtes et de bornes: IP20
Options de configuration rapide
  • Logiciel LABSOFTVIEW
Câblage
  • Avec extension de terminal sur le système de câblage, module de connexion de SSR

Les entrées

1 analogique
  • Res. 13 bits, Sélection TC, K, J, T, E (compensation automatique de la jonction froide 0..50 ° C, ± 0,2% FS),
1 transformateur de courant
  • Integrated TA avec 50A FS - résolution 0,1A

Les sorties

1 numérique intégré
  • 5VDC - 20mA max pour la commande directe de SSR Série Celduc SU
1 auxiliaire numérique
  • 24 VDC - 50 mA max sur les borniers
Communication série
  • RS485 Modbus RTU - Slave (9600 ... 115200 Baud)

Caractéristiques du logiciel

Algorithmes de contrôle
  • ON - OFF avec hystérésis, P., PI, PID, temps de PD proportionné. Régulation automobile / homme
Réglage
  • Commande manuelle, automatique ou synchronisée en série
Mode d'alarme
  • Absolu / Seuil, bande, Déviation haute / basse, parallèle à la sortie de la commande. Loop / Heater Break Alarm function
Soft-start
  • Dégradé de la commande de sortie en pourcentage
Double PID
  • PID de chauffage / climatisation à double action

Reviews

Write a review

DRR450

DRR450

DRR450-12A-T128

1 Entrée analogique + 1 Digital PNP 5V + 1 Digital PNP 24 VDC auxiliaire + RS485 + TA / Alim 24 VDC

Accessoires